三石兄ql
級別: 探索解密
![]() |
安川DX200控制柜里面配有一個J61BT11N的板卡,本來想試試FX3u的CPU加上fx3u-16ccl-m來通訊,或者與fx2n cpu加上fx2n-32ccl通訊,打電話問三菱客服,有說可以通訊,Q系列工作人員又說只能和Q系列PLC進行通訊,問了安川售后說幫我查一下,現在還沒回信,最終也沒整太清楚,不知道有沒有大神做過這方面的東西,給小弟指導一下,萬分感謝 |
---|---|
|
zhangqi_1234
級別: 略有小成
![]() |
你到底是指Q80BD-61BT11N板卡?還是通信模塊QJ61BT11N ?如果是前者,我沒有使用過這個板卡,估計壇子里很少有人用過。我可以介紹 下后緒的學習研究步驟,用這個卡的電腦可以作為主站或本地站,你到官網去下載它的手冊(目前只有英文版PDF,300多頁),認真仔細閱讀!電腦裝上這個卡后,安裝驅動程序,硬件設備中能看到這個板卡。安裝板卡的設置軟件,設置通訊參數。板卡上有DIP開關,好像是設置通道號和板卡號的。安裝MELSEC Data Link Library。有2種方法使用:1是用VC++、VB、C#編程調用這個庫,讀寫其它站的數據,實現遠程可視化監控。2是使用SCADA軟件MC Works64。 |
---|---|
|
三石兄ql
級別: 探索解密
![]() |
進到維護模式只能看到J61BT11N,應該是你說的前者吧
|
---|---|
|
三石兄ql
級別: 探索解密
![]() |
我打電話給三菱客服,fx系列說可以,Q系列又說只能和Q系列通訊,整的頭大
|
---|---|
|
zhangqi_1234
級別: 略有小成
![]() |
如果是板卡,那應該安裝在工控機的PCI插槽上(類似于西門子的CP5611/12,但售價卻貴多了)!那應該是用工控機加通訊板卡作為CC-Link主站,可以與任何從站通信。要學會使用這個板卡實現CC-Link通信,要掌握的知識量多!需要耐心地去學習研究,不是一時半會兒就能掌握! |
---|---|
|
三石兄ql
級別: 探索解密
![]() |
對的,我剛才看了一下,是Q80BD J61BT11N,他只能做主站嗎,我想用外部FX3u的PLC做主站不行嗎 ![]() ![]()
|
---|---|
|
zhangqi_1234
級別: 略有小成
![]() |
Q80BD J61BT11N可以作本地站。如果不把這么貴的東東拿來作主站,是極大的浪費!工控機的性能超過FX3U!超過很多Q系列! |
---|---|
|