不會再二了
級別: 探索解密
|
圖片:
圖片:
圖片:
本人現有機會購買PLC與伺服電機配套系統。但因為對此方面比較生疏,且自身也是剛接觸編程,準備在邊學邊試中成長。所以想向各位大神詢問一下,我購買的是否正確。有無常識性錯誤以下為本人準備購買的類型,及一些比較低級的問題,希望各位大神解答。 三菱 三菱PLC:FX3SA-30MT-CM(問題:是否可以控制驅動伺服電機,是否可以同時控制驅動兩臺伺服電機) 臺達伺服電機:ECMA21310ES 臺達伺服驅動器:ASDA21021M(問題:伺服電機與驅動器是否匹配) 以下圖片為選型時的參數圖片,供大神們參考。 |
---|---|
|
leechengyu
級別: 略有小成
|
PLC => 3SA跟3GA價差大嗎?3GA規格比較好 驅動器支援CANopen總線,脈沖控制通常選ASDA21021L 或ASDA21021U |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
|
首先 你是準備走總線的還是走脈沖的方式 如果是脈沖的那就別用A2-M的伺服 這個是總線的 貌似三菱3U系列的不是總線的PLC 只支持脈沖 本體支持3軸 集電極開路是100K的脈沖發出能力 |
---|---|
|
不會再二了
級別: 探索解密
|
我剛開始沒注意驅動器最后一個字母的區別。又看了一下,發現最后一個字母是E和F的才是支持脈沖的吧。我的伺服電機就是用來控制打磨電機來回運動的。用脈沖控制好呢,還是總線。然后PLC的話也是不太懂,之前就用過FX3SA- 14MT-CM的。所以在選的時候就優先選擇3SA了。您的建議還是選擇3GA的嗎。(我還是比較小白,望大神不吝賜教) |
---|---|
|
不會再二了
級別: 探索解密
|
應該是準備走脈沖試的吧。我就寫過步進電機的,然后現在有機會嘗試寫伺服。對于很多東西真的是一片空白。既然您不建議用A2-M的驅動器(您說的是驅動器,而不是伺服吧?)。那我把A2-M換成A2-E或者A2-F可以嗎。然后3SA 可以發出脈沖再以脈沖的形式控制驅動器再控制伺服電機的吧。我的伺服電機就是用來打磨電機來回運動的,要求并不是很高。 |
---|---|
|
黃曉liang
級別: 家園常客
|
如果是走普通的發脈沖模式,伺服選臺達基本型的就可以了呢,沒有必要選那么高檔的 |
---|---|
|
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
|
一般的臺達的就選B2系列的就可以了 三菱的不長用但是了解一點 直接選3U的吧 至于I/O點數就看你實際的需求了 實在不明白的話 就直接和采購要供應商號碼 打電話問 這個最直接 后面有時間了 就去官網下選型手冊(或者是產品的介紹) |
---|---|
|
不會再二了
級別: 探索解密
|
感謝感謝,準備問賣的人了。 |
---|---|
|