艾特you8
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]() 上電之后步進電機不會復位。但是我把plc的運行開關撥到停止然后再撥到運行就能夠復位了。 是不是因為上電之后步進電機驅動器沒有準備好。 但是plc已經發出運動控制脈沖。 整個程序停止在運動階段。 這種情況是不是要上電延時復位。 圖片是運行之后我拍的監控畫面 |
---|---|
|
蒲城風信子
微信QQ1733946494
級別: 家園常客
![]() |
當然不行啊 兄弟。你盡然用M8002來觸發 ![]() ![]() ![]() ![]() 樓主留言:M1是我自鎖的輔助繼電器 |
---|---|
|
鱔變的男人
真正的大師都懷著一顆學徒的心
級別: 論壇先鋒
![]() |
M8002是開機第一個掃描周期為ON,你給個延時啟動電機復位,試試能不能行,就知道了 |
|
---|---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
![]() |
上電之后。就自動復位。PLC準備ok的時間設長一些。有可能你一開電,PLC準備好了,馬達控制器沒準備好。實際上開機后,手動操作回原點等會好一些。剛開始人工操作還是可靠一些。 |
|
---|---|---|
|
艾特you8
級別: 探索解密
![]() |
昨晚試過了 已經搞定 開機上電步進電機驅動器沒有準備好 延時復位就ok了 |
---|---|
|