艾特you8
級別: 探索解密
![]() |
我有個程序按下急停輸出M8349(不是SET置位) 急停松開輸出停止。 現在急停松開后機臺無法復位,這個M8349特殊繼電器需要復位嗎? |
---|---|
|
艾特you8
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]() 使用完M8349是不是要復位 同時也要復位脈沖輸出端口Y0 Y1? 圖片是在官網上找到的運動控制手冊 |
---|---|
|
mosheng1234
級別: 論壇先鋒
![]() |
你的截圖講的很明白了,M8349要復位,Y0 Y1不用管。 |
---|---|
|
wuzhishou
wuzhishou
級別: 工控俠客
![]() |
如果說 直接輸出M8349不需要復位!就看你急停有沒有SET置位其他繼電器鎖動作! 還有就是這個脈沖禁止輸出有很多情況,如果是伺服在運行的時候禁止輸出,伺服突然停機會有慣性前沖造成位置偏差,直接運行那就是位置錯亂,如果是伺服運行完成后輸出M8349那樣不會影響直接開機繼續運行不會影響位置! 樓主留言:我現在的程序是輸出M8349 但是松開急停不會復位 |
---|---|
|
艾特you8
級別: 探索解密
![]() |
后面也說將定位指令OFF 然后才能使用定位指令 Y0 Y1不用復位嗎? |
---|---|
|
wuzhishou
wuzhishou
級別: 工控俠客
![]() |
看你程序怎么做吧!我做的是急停輸出M8349,在用急停置位了其他繼電器鎖了定位輸出,我啟動按鈕直接復位了置位鎖定位輸出的繼電器馬上就繼續動作了! |
---|---|
|