zhourui95
級別: 探索解密
|
三菱FX3U通過一塊BD板連接485ADP-MB模塊,再在最左邊加一個ENET-ADP模塊,程序里應該怎么設置,485和ENET模塊單獨用沒問題,但是加在一起PLC就會報錯 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
FX3U左側只能裝2個通訊模塊,因為參數中只能設置CH1和CH2 假如你要使用485ADP-MB 和ENET-ADP 那你的BD就只能用CNV-BD ,因為CNV-BD不占用通訊通道 如果你用422-BD 232-BD 485-BD 就不行了 |
|
---|---|---|
|