ddddkk
級別: 探索解密
|
最近碰到一個問題,我用臺達EH3的PLC,,用相對定位指令,驅動y6y7,帶一個步進電機,滾筒拉料帶,運行中檢測到一個光纖信號,停止電機運行,但是停止的時候,馬有點震動,看起來料帶會多走一點,以前同樣是這樣寫程序,只是那時候用的是臺達ES2的,脈沖輸出用的第一軸,y0y1,那是就沒有出現這種現象,請教圈里各位大師,大神,大佬,大爺,指導指導,區區在下這里先謝過了! |
---|---|
|
小明同學233
都沒有個性哪來的個性簽名啊
級別: 論壇先鋒
|
沒有用過臺達的PLC,可能跟電機也有關系吧,就是啟動停止的時間是不是太短了,立即停止,電機一下子沒能停下來。 |
---|---|
|
林本龍
認準的事情認真去做
級別: 論壇先鋒
|
伺服的增益調整一下就好了 |
---|---|
|
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
|
把細分調高 |
|
---|---|---|
|