qimuqiang
謎の宅
級別: 略有小成
![]() |
如題,F(xiàn)X5U和威綸通MT8102IP通訊不上。 威綸通設置里面的3個通訊方式都試過了: 1、485通訊只能通一下斷一下,大概通訊時間也就持續1秒,然后又斷開,又通訊。現在勉強能按觸摸屏PLC能收到信號。PLC測報故障,PLC診斷是通訊讀寫超出范圍。 2、以太網ASC和二進制都試過,默認TCP的時候通訊不上。將觸摸屏設置勾選使用UDP的時候,效果就和使用485是一樣的。PLC測也是報故障,通訊讀寫超出范圍。 3、PLC使用GX WORKS3的網絡診斷,ping通觸摸屏正常,可以通。但是就是連接不上,只要觸摸屏和PLC開始通訊,PLC測就報通訊的故障。 PLC IP:192.168.3.250 觸摸屏IP:192.168.3.251 沒有找到哪里出了問題,有大神知道什么回事么? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 這個是485的時候 ![]() [ 此帖被qimuqiang在2021-03-29 16:08重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
qimuqiang
謎の宅
級別: 略有小成
![]() |
有添加啊 |
|
---|---|---|
|
qimuqiang
謎の宅
級別: 略有小成
![]() |
謝謝提醒!我新建一個空程序就可以通訊上! 這個程序是拿以前一個項目的程序,改了PLC類型。 編譯所有都沒用問題,就是下載進去無法通訊。 可能是某個地方的地址不對,編譯也沒檢查出來。看來只能一個個地址的檢查,看什么地方不對了。 |
|
---|---|---|
|
qimuqiang
謎の宅
級別: 略有小成
![]() |
確認了是以前項目的有些指示燈沒有刪除,地址還是以前PLC的,但是編譯也不報錯,全部通過了。把那些沒用的東西刪除了就可以通訊上了! |
|
---|---|---|
|
一路向前hg
相互學習,共同進步!
級別: 略有小成
![]() |
沒有局域網的話PLC上不用組態都行 |
|
---|---|---|
|