lvwanyuan
級別: 正式會員
|
各位大神,你們好!我現在有一臺施耐德ATV310變頻器拖動吸盤升降,因為职的變頻器損害,更換一臺新的,現在的情況是:上升時正常,下降點動也正常,一旦連續下降,就會一直加速,變頻器頻率也會超過設定的50HZ,然后報警F025(超速故障),只有當設定頻率調整至低于15HZ的時候才能正常運行。我想請問各位大神,是不是我哪個參數沒有設對還是別的原因!跪求指導! |
---|---|
|
1992sd
級別: 略有小成
|
頻率設定到50Hz,變頻器全速驅動再加上負載自重作用,肯定越來越快,頻率設高了。 |
---|---|
|
lvwanyuan
級別: 正式會員
|
換的同樣的變頻器,換之前是好的 |
---|---|
|
lvwanyuan
級別: 正式會員
|
還有相同的設備,設的也是50Hz,正常運行,更換變頻器之前也是好的,換的同樣的變頻器,不知道哪個參數不對 |
---|---|
|
gzcjx555
QQ 296686949
級別: 工控俠客
|
制動電阻之類的參數設置應該不對,或者是沒有適配制動電阻 |
|
---|---|---|
|
lvwanyuan
級別: 正式會員
|
最高頻率設高了之后,報警F008(剎車過快) |
---|---|
|
lvwanyuan
級別: 正式會員
|
加減速時間根據旁邊的相同的設備設置的 |
---|---|
|
lvwanyuan
級別: 正式會員
|
更換的是相同的變頻器,剎車電阻沒換,量的和旁邊相同的設備用的剎車電阻阻值一樣 |
---|---|
|