一曲飄零
級別: 探索解密
|
圖片:
圖片:
圖片:
我買了個個美的的線控器,按照說明書上的地址用調試助手通信時總是 返回數據超時 。 電腦用的胡桃Modbus調試工具,USB轉485線連接美的線控器。 線控器未連接熱泵設備,廠家的人說要連上才能通信。我比較懷疑哈,不連熱泵應該也能讀日期等信息才對啊。 感覺像完全沒通信上,連個錯誤碼都沒有。usb轉接線的老板看過驅動了,也沒問題。 請教各位大佬這是咋回事? |
---|---|
|
夢雨天涯
微信hui530527 &
級別: 網絡英雄
|
接線要對,端口要對,參數要對 |
|
---|---|---|
|
一曲飄零
級別: 探索解密
|
圖片:
圖片:
圖片:
端口是對的,接線應該也沒錯。參數是按照說明書上重置設備后的默認參數設置的。 |
---|---|
|
一曲飄零
級別: 探索解密
|
圖片:
找到原因了,線控器電路板上有個16位的旋轉編碼開關,出廠的時候在0位置,剛剛轉到1后就能通信上了(推測應該是用來設定modbus站號的)。 真的服了那個美的的工程師,無語了。 |
---|---|
|