xhjhh
級別: 略有小成
|
我現在碰到一個問題,請高手幫忙一下。要讓兩臺變頻器控制的電機同步運行,我現在利用三菱2DA模塊輸出4-20mA信號分別控制,在PLC內部換算保證主電機和從電機成一定頻率比例控制。請問這樣控制會穩定嗎?如果從電機出現空載和負載的轉速差怎么去修正?是不是一定要用旋轉編碼器來進行修正? |
---|---|
|
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主
|
要求一般,另機械線速比差別不大,直接調整變頻器即可達基本同步。要求高點的,可以在追隨的電機軸上加個編碼器,pid閉環,升降速擾動時,要特別處理一下前饋。 實現方法及配置,主要還是看工藝要求。僅供參考。 |
|
---|---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
是否能找到合適的計算公式是問題的關鍵,以前我用過同步控制器,反饋是用位置傳感器(角位儀).一般場合可以使用. |
---|---|
|
feng8899
級別: *
|
要同步必須要有反饋信號才可以,不知道樓主是什么設備上的同步,我這邊做的,就是兩臺變頻器加位移傳感器做的同步 |
---|---|
|
240540085
臺灣永宏plc
級別: 略有小成
|
同步? 閉環可以解決吧 |
|
---|---|---|
|