hongming
級別: 略有小成
![]() |
起重設備,有對重的。富士G11變頻器閉環控制,富士電機22KW,已使用時間23個月。 問題是:1、在載重側負荷較大且提升的時候,啟動時變頻器有時會報故障:P9(PG斷線),對重側偏重的時候不出現。 注:兩種狀態重差基本相同。 2、載重側負荷較大且下降的時候,低速(1HZ)運行時,會感覺運行不流暢,一卡一卡的。變頻器顯示正常。 請各位進來的高手看看,是不是變頻器的問題?其它部件都已經檢查過了,沒發現問題。 |
---|---|
|
givemepower
級別: 略有小成
![]() |
查一下編碼器和他的連線,有沒有接觸不良,特別是接頭, |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
凝決
實力決定一切
級別: 略有小成
![]() |
我遇到過臺達的一卡一卡的故障,變頻器壞了,換一個就好了 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wangbo369888
級別: *
![]() |
變頻器是會出現這種軟故障,先把變頻器的力矩參數加大,如還有此故障,直接的辦法,找一臺同樣的變頻器試一下就知道了。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
德仁堂
級別: *
![]() |
我有一次有這個好像是接頭不太好,是不是能幫上忙 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |